Board logo

标题: [电脑] 有人懂电脑用的UPS电源吗,求推荐! [打印本页]

作者: Tchaikovsky    时间: 2013-9-26 19:01     标题: 有人懂电脑用的UPS电源吗,求推荐!

如题,停电时能延迟5分钟关个机就行,不要太贵的,买什么品牌型号好?
还有,Excel文档由于停电坏了都是乱码,能用什么软件修复吗?
作者: Zico2003    时间: 2013-9-26 19:37

我办公室统一都用 山特TG1000 ,里面是松下的电池

你预算足就上APC的,比如 BX1100
作者: jqno1    时间: 2013-9-26 19:51

电脑功率不大的话,随便买个APC的就行,山特我买到过假的,.
作者: Tchaikovsky    时间: 2013-9-27 10:39

posted by wap, platform: Chrome

第二个问题无解吗
作者: nokia3315    时间: 2013-9-27 11:02

posted by wap, platform: iPad

excel可以设置定时保存,比如每5分钟
作者: nokia3315    时间: 2013-9-27 11:12

posted by wap, platform: iPad

excel可以设置定时保存,比如每5分钟
作者: qyqgpower    时间: 2013-9-27 12:43

posted by wap, platform: iPhone

用APC SmartUPS 1000VA容量的路过。

注意低端UPS输出的是方波交流电,和市电不同,主动PFC电源也无法接收这样的电流。就APC而言就是要到SmartUPS级别的才能输出正弦波。
买之前先看看自己电脑的电源是什么PFC。
作者: zenhigh    时间: 2013-9-27 12:48

APC的低端也是拟合正弦波,方波输出大概是20年前的技术,现在已经很罕见了。
作者: XHWer    时间: 2013-9-27 13:04

posted by wap, platform: Chrome

山特要深圳山特,别碰美国山特就行。。。
APC其实也没贵多少,感觉电池寿命还是APC好点。
作者: leedsun    时间: 2013-9-27 13:10

posted by wap, platform: iPhone

办公室有个,当年省里给配的,好像几万块!有半张桌子大
作者: hhhiro    时间: 2013-9-27 13:17

posted by wap, platform: GALAXY NOTE II

apc smart-ups系列,一台电脑的话750va的够了貌似
作者: 查理王    时间: 2013-9-27 13:35

看了眼脚下,山特
作者: qyqgpower    时间: 2013-9-27 14:36

posted by wap, platform: iPhone
引用:
原帖由 @zenhigh  于 2013-9-27 12:48 发表
APC的低端也是拟合正弦波,方波输出大概是20年前的技术,现在已经很罕见了。
几百块的都是方波,包括APC Back系列

而且我还要可以接USB带管理的,SmartUPS是符合这些要求里比较靠谱的了
作者: turtlet008    时间: 2013-9-27 15:55

引用:
原帖由 qyqgpower 于 2013-9-27 14:36 发表
posted by wap, platform: iPhone

几百块的都是方波,包括APC Back系列

而且我还要可以接USB带管理的,SmartUPS是符合这些要求里比较靠谱的了
看了下京东上的bk500不就是正弦波么。
作者: zenhigh    时间: 2013-9-27 17:54

¥299的APC(http://item.jd.com/124325.html),够低端了吧:

这个叫"正弦波逐步逼近",就是拟合出来的正弦波,与纯正弦当然没法比,但对感性负载来说也是安全的。方波输出的UPS只存在于好多好多年前。
作者: 少先队员    时间: 2013-9-27 17:57

Excel文档小损坏乱码的话,自己就可以修复好。
需要通过改文件格式变成压缩包然后提取里面一个文件。
损坏成乱码很大程度就是格式编码里丢失了头或者尾的一部分代码。
作者: shiny    时间: 2013-9-27 19:25

APC假货比山特少,还是APC吧
作者: Tchaikovsky    时间: 2013-9-28 01:25

引用:
原帖由 少先队员 于 2013-9-27 17:57 发表
Excel文档小损坏乱码的话,自己就可以修复好。
需要通过改文件格式变成压缩包然后提取里面一个文件。
损坏成乱码很大程度就是格式编码里丢失了头或者尾的一部分代码。
愿闻祺祥啊
作者: qyqgpower    时间: 2013-9-28 02:12

引用:
原帖由 zenhigh 于 2013-9-27 17:54 发表
¥299的APC(http://item.jd.com/124325.html),够低端了吧:

这个叫"正弦波逐步逼近",就是拟合出来的正弦波,与纯正弦当然没法比,但对感性负载来说也是安全的。方波输出的UPS只存在于好多好多年前。
好吧我记错了,但拟合正弦波也是不能行的。
虽然存在少数Active PFC的电源可以承受这种波形的电流,但那靠的是电源本身十几毫秒的瞬断保护容量。
而大部分的Active PFC电源切到模拟正弦波电流几乎肯定自动重启或者关机

要最好兼容性,必须买sine wave输出的UPS
给个我用的型号的链接
http://www.apc.com/products/reso ... base_sku=SUA1000ICH