原帖由 shangchi 于 2014-12-11 20:13 发表
干嘛非要即热的电热水器,要用电就普通储水式电热水器,要立等可洗就燃气热水器
2.5平方的铜线和20A的电表一般都不是问题,问题是你开热水器的时候家里就不用别的电器了?
原帖由 VODKA 于 2014-12-11 21:22 发表
posted by wap, platform: Windows
功率还在其次,这玩意如果漏电的话,正在洗澡的人可以说毫无生还的可能。。。。。
原帖由 @zecco2 于 2014-12-11 21:46 发表
不是吧??别吓我啊
原帖由 leeex 于 2014-12-11 21:14 发表
家庭的总表箱现在好像都是40A的吧?
如果你不是同时启动这个即热热水器+几个大功率空调+电磁炉+电水壶+电油汀的话,20A的用起来不会有太明显的影响的。
原帖由 zecco2 于 2014-12-11 20:18 发表
我家的厨房放煤气罐的地方离卫生间很远,不好拉管子过去,带储水箱的电热水器也可以装,但装了后卫生间的空间就更小了,我刚才去查看了家里的配电箱,居然找不到标有电流的。
原帖由 leeex 于 2014-12-11 22:23 发表
京东上看了下,销量比较高的那个奥特朗的最高有8500W,算一下的话家庭电表箱如果是40A断路器的话,起码不会一开就跳闸啊。而且这种电器都要直接从表箱拉专线去接的,也不会串着别的负载,我觉得应该还好吧。
如 ...
原帖由 @zecco2 于 2014-12-11 20:18 发表
原帖由 @heven2004 于 2014-12-11 20:43 发表
+1,实在都装不了再考虑即热式,电量耗损太高了。